woddy писал(а): |
гимп
учи арифметику  |
скорее геометрию |
|
 |
|
 |
alexs22222 Гуру
Предупреждений : 2
|
Добавлено: Сб 27-07-13 : 23-38 Заголовок сообщения: |
|
|
woddy писал(а): |
alexs22222 писал(а): |
2.5 минимум по комнатам |
alexs22222 писал(а): |
автоматы должны стоять на каждую комнату отдельно для розеток 25а |
нельзя так
сами говорите кабель 2.5мм (а в реальности продают 1.8). допустимый ток по кабелю 2.5 20А, (если 1.8, то 16А).
итого, чтоб гарантированно не было пожара, на линию сечением 2.5 надо ставить автомат на 16а и не более.
а на свет возможно и 10а хватит.
про печку/кухню надо отдельно смотреть и считать. кабель сечением 4 это как раз 25А |
вопервых покупайте кабель в нормальных магазинах носите с собой штангель для такой цели. вам показать кабель 2.5 квадрата ? во вторых 25а автомат расчитан на 5.5 квт а кабель 2.5 растчитан на 5.9 квт . так что как то вот так но про лампочки не буду уже. на 4 квадрата уже можно конечно поставить и 32 а автомат но рекомендуют 40 . на освещение как правило ставят 16 а на все полностью освещение. 1 автомат . так как у вас все розетки во всех комнатах запитаны от разных автоматов и если вам надо сделать по освещению чтото вы гасите всю квартиру и тут то у вас розетки начинают помогать вам . но это уже другая история. мерьте одним словом кабель сразу в магазине. сколько уже обмотали квартир и катеджей и не разу не встречал кабель 1.8
идет стандарт 1.5х3 ,2.5х3 , 4х3 ,ну и так далее. |
|
 |
|
 |
BouH Продвинутый форумчанин
|
Добавлено: Вс 28-07-13 : 00-09 Заголовок сообщения: |
|
|
alexs22222 писал(а): |
woddy писал(а): |
alexs22222 писал(а): |
2.5 минимум по комнатам |
alexs22222 писал(а): |
автоматы должны стоять на каждую комнату отдельно для розеток 25а |
нельзя так
сами говорите кабель 2.5мм (а в реальности продают 1.8). допустимый ток по кабелю 2.5 20А, (если 1.8, то 16А).
итого, чтоб гарантированно не было пожара, на линию сечением 2.5 надо ставить автомат на 16а и не более.
а на свет возможно и 10а хватит.
про печку/кухню надо отдельно смотреть и считать. кабель сечением 4 это как раз 25А |
вопервых покупайте кабель в нормальных магазинах носите с собой штангель для такой цели. вам показать кабель 2.5 квадрата ? во вторых 25а автомат расчитан на 5.5 квт а кабель 2.5 растчитан на 5.9 квт . так что как то вот так но про лампочки не буду уже. на 4 квадрата уже можно конечно поставить и 32 а автомат но рекомендуют 40 . на освещение как правило ставят 16 а на все полностью освещение. 1 автомат . так как у вас все розетки во всех комнатах запитаны от разных автоматов и если вам надо сделать по освещению чтото вы гасите всю квартиру и тут то у вас розетки начинают помогать вам . но это уже другая история. мерьте одним словом кабель сразу в магазине. сколько уже обмотали квартир и катеджей и не разу не встречал кабель 1.8
идет стандарт 1.5х3 ,2.5х3 , 4х3 ,ну и так далее. |
О каком кабеле идет речь, что он рассчитан на 5,9 кВт?
http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-b-c-c.html
ВВГ 2,5*2 25А*220В 5,5 кВт |
|
 |
|
 |
alexs22222 Гуру
Предупреждений : 2
|
Добавлено: Вс 28-07-13 : 00-19 Заголовок сообщения: |
|
|
BouH писал(а): |
alexs22222 писал(а): |
woddy писал(а): |
alexs22222 писал(а): |
2.5 минимум по комнатам |
alexs22222 писал(а): |
автоматы должны стоять на каждую комнату отдельно для розеток 25а |
нельзя так
сами говорите кабель 2.5мм (а в реальности продают 1.8). допустимый ток по кабелю 2.5 20А, (если 1.8, то 16А).
итого, чтоб гарантированно не было пожара, на линию сечением 2.5 надо ставить автомат на 16а и не более.
а на свет возможно и 10а хватит.
про печку/кухню надо отдельно смотреть и считать. кабель сечением 4 это как раз 25А |
вопервых покупайте кабель в нормальных магазинах носите с собой штангель для такой цели. вам показать кабель 2.5 квадрата ? во вторых 25а автомат расчитан на 5.5 квт а кабель 2.5 растчитан на 5.9 квт . так что как то вот так но про лампочки не буду уже. на 4 квадрата уже можно конечно поставить и 32 а автомат но рекомендуют 40 . на освещение как правило ставят 16 а на все полностью освещение. 1 автомат . так как у вас все розетки во всех комнатах запитаны от разных автоматов и если вам надо сделать по освещению чтото вы гасите всю квартиру и тут то у вас розетки начинают помогать вам . но это уже другая история. мерьте одним словом кабель сразу в магазине. сколько уже обмотали квартир и катеджей и не разу не встречал кабель 1.8
идет стандарт 1.5х3 ,2.5х3 , 4х3 ,ну и так далее. |
О каком кабеле идет речь, что он рассчитан на 5,9 кВт?
http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-b-c-c.html
ВВГ 2,5*2 25А*220В 5,5 кВт |
я все понимаю но вы чет не то нашли )))
http://www.eti.su/articles/kabel-i-provod/kabel-i-provod_32.html
2.5 27а 5.9 квт . и щас неиспользуют 2.5х2 а используют 2.5х3 везде модно щас все заземлять ))) |
|
 |
|
 |
BouH Продвинутый форумчанин
|
Добавлено: Вс 28-07-13 : 00-40 Заголовок сообщения: |
|
|
Так ВВГ 2*2,5 это не провод,а кабель двухжильный и в трубе в стене ,а не на воздухе,а трехжильные кабели имеют еще меньший допустимый ток.Последний раз редактировалось: BouH (Вс 28-07-13 : 09-15), всего редактировалось 1 раз |
|
 |
|
 |
LukeSKYworker Форумчанин
|
Добавлено: Вс 28-07-13 : 09-06 Заголовок сообщения: |
|
|
woddy писал(а): |
уменьшить сопротивление меди можно. например добавив в неё серебра. а это просто нае*во. почти весь кабель такой. надо брать на ступеньку выше. |
И на рынке то же самое - чтобы взять два килограмма помидоров, надо брать 2200 грамм. |
|
 |
|
 |
woddy Гуру
Предупреждений : 1
|
Добавлено: Вс 28-07-13 : 10-40 Заголовок сообщения: |
|
|
alexs22222 писал(а): |
вопервых покупайте кабель в нормальных магазинах |
название, адрес магазина скажите. возьму штангель прогуляюсь. |
|
 |
|
 |
woddy Гуру
Предупреждений : 1
|
Добавлено: Вс 28-07-13 : 10-46 Заголовок сообщения: |
|
|
alexs22222 писал(а): |
во вторых 25а автомат расчитан на 5.5 квт а кабель 2.5 растчитан на 5.9 квт . |
автомат рассчитан не на мощность а на ток. остальное ваши фантазии.
документация на автоматы - на сайтах производителей. про кабель тоже самое.
alexs22222 писал(а): |
на 4 квадрата уже можно конечно поставить и 32 а автомат но рекомендуют 40 |
кто рекомендует? электрик жэу, котором пофиг на пожар в вашей квартире ? или продавцы в магазинах?
на этом дискуссию заканчиваю. делайте в своих квартирах как хотите. лишь бы посторонние люди от пожара не пострадали
alexs22222 писал(а): |
сколько уже обмотали квартир и катеджей |
а это уже страшно  |
|
 |
|
 |
kovaikin Гуру
Предупреждений : 3
|
Добавлено: Вс 28-07-13 : 11-44 Заголовок сообщения: |
|
|
во мне электрон с ЖЭУ посоветовал на водонагреватель поставить автомат на 32А ( шо дофига? )
ну раз он на 2 киловатта сказал надо такой ставить то я и на плитку отдельно такой куплял
а все остальный что на свет что на чайник купил 25А
не правильно что с запасом автоматы поставлю? |
|
 |
|
 |
гимп Продвинутый форумчанин
|
Добавлено: Вс 28-07-13 : 12-13 Заголовок сообщения: |
|
|
kovaikin
лучше вместо простого автомата ставь дифавтомат все таки оборудование связано с водой и водопроводом. 2 киловатта это примерно ампер 9. если на эту же группу и стиралку подцепишь то дифавтомат ампер на 20 будет за глаза, а так ближайший больший выбирай по номиналу.
PS при условии что от щитка до ванной комнаты идет свой конец с сечением в 2,5 квадрата меди
А то что электрик из жэу сказал это глупости, с таким автоматом вся изоляция оплавится у кабеля от перегруза а автомат даже и не заметит пока жилы между собой не бахнут
"Закон Ома" I=P/U, знаешь мощность делишь на напряжение получаешь ток. Там по табличным данным из ПУЭ выбираешь сечение кабеля, а для защиты кабеля и нормальной работы электрооборудования выбираешь автоматические выключатели с учетом перегрузочной способности. Для ванных комнат или устройств связаных с водой (чайник не всчет) нужно ставить дифатомат который защищает от КЗ и так же от токов утечкиПоследний раз редактировалось: гимп (Вс 28-07-13 : 12-43), всего редактировалось 1 раз |
|
 |
|
 |
kovaikin Гуру
Предупреждений : 3
|
Добавлено: Вс 28-07-13 : 12-38 Заголовок сообщения: |
|
|
ужо всё куплено да и место в щитке нету уже, потом куплю провод на нагреватель с УЗО должно быть номано  |
|
 |
|
 |
woddy Гуру
Предупреждений : 1
|
Добавлено: Вс 28-07-13 : 12-38 Заголовок сообщения: |
|
|
kovaikin
автомат защищает не нагрузку, а провод.
1) считай какая нагрузка у тебя будет
2) исходя из этого выбирай провод (примерно 1мм сечения = 8-10а)
3) исходя из сечения провода выбирай автомат
электрик советует вам на 32А, потому что знает, что такой автомат не будет вылетать. а то что при перегрузке поплавится провод он не понимает.
если же ты по мажорному раскидал всю проводку по дому медью в 4 квадрата, то можешь и на 32А автоматы ставить. (отдельная песня про розетки, рассчитанные на 16-20а обычно...) |
|
 |
|
 |
kovaikin Гуру
Предупреждений : 3
|
Добавлено: Вс 28-07-13 : 13-01 Заголовок сообщения: |
|
|
ну вот тогда подскажите раз начали
1 автомат - водонагреватель , душевая, насос = 2,5 киловатта максимум провод медь 2,5 квадрата ? какой ставить автомат?
2 автомат - плита 2 киловата ( индукционная) и машинка стиральная - какой автомат ставить? провод стандартный алюмишка как на разводке в квартирах
3 автомат - чайник 2 киловатта + микровалновка --какой ставить? медный провод 2,5 квадрата
4 автомат - прогрев машины 2 киловатта + 800 ватт прогрев другой машины ( но они по переменки подрубаются) + телик комп роутер ну и по мелочи всё на этот автомат- какой ставить? стандартная проводка алюмишка
заранее благодарствую  |
|
 |
|
 |
гимп Продвинутый форумчанин
|
Добавлено: Вс 28-07-13 : 13-12 Заголовок сообщения: |
|
|
kovaikin
I=P/U
1) 2500 Вт деленная на напряжение 220 равно 11,3 А округляем до 12А. Кабель с таким сечением без изменения своей температуры до 21 А выдерживает. Автомат С 16 как раз вписывается по токовой нагрузки с учетом его перегрузочной способностью.
2) У алюмишки 2,5 квадрата пропускная способность по току меньше чем с таким же сечением у меди
3) чайник и микроволновку одновременно включаете? и какая мощность у мкироволновки
4) подогреватель 2 кВт = 9 А. Телик комп роутер в пределах еще 1 кВт = 5 АПоследний раз редактировалось: гимп (Вс 28-07-13 : 13-19), всего редактировалось 1 раз |
|
 |
|
 |
kovaikin Гуру
Предупреждений : 3
|
Добавлено: Вс 28-07-13 : 13-18 Заголовок сообщения: |
|
|
получается что мне хватило бы везде поставить 16а автоматы? за тоя накупил 2 на 32А и остальные 3 по 25А  |
|
 |
|
 |
woddy Гуру
Предупреждений : 1
|
Добавлено: Вс 28-07-13 : 13-19 Заголовок сообщения: |
|
|
1,3 по 16А
микроволновка включается на 5 минут обычно, что укладывается в защитный интервал автомата.
2,4 по 10А
плиту и машинку одновременно включать не желательно, может выбивать автомат. |
|
 |
|
 |
гимп Продвинутый форумчанин
|
Добавлено: Вс 28-07-13 : 13-23 Заголовок сообщения: |
|
|
Да в полне. В щитке шину соединительную (гребенка 1 полюсная или 1 фазная кто как называет) на автоматы поставь чтоб проще было развести чтоб не колхозить и не выгибать из проводов перемычки
http://www.elec.ru/_thumb/800x600/14940650710/a1ce747a0f4b44da5d54131a76fd4995.jpgПоследний раз редактировалось: гимп (Вс 28-07-13 : 13-34), всего редактировалось 1 раз |
|
 |
|
 |
alexs22222 Гуру
Предупреждений : 2
|
Добавлено: Вс 28-07-13 : 13-33 Заголовок сообщения: |
|
|
woddy писал(а): |
1,3 по 16А
микроволновка включается на 5 минут обычно, что укладывается в защитный интервал автомата.
2,4 по 10А
плиту и машинку одновременно включать не желательно, может выбивать автомат. |
баламут вы батенька большего тут сказать не чего .
выключатель-автоматический.рф
почитайте.
кабеля сьездите в абрис может там вам помогут . и вылечат от балумутства.
Автомат 25-и амперный может обеспечить мощность, достаточную для электропитания средней квартиры. 5,5кВт обеспечиваемой электрической мощности при однофазном переменном токе электропитания с напряжением 220 Вольт позволяют обеспечить достаточным количеством электроэнергии небольшой объект, как например квартиру или небольшой дом без техногенных излишеств.
BouH писал(а): |
Так ВВГ 2*2,5 это не провод,а кабель двухжильный и в трубе в стене ,а не на воздухе,а трехжильные кабели имеют еще меньший допустимый ток. |
нету щас двухжильных проводов их последний раз ставили лет 15 назад. щас везде используется трехжильный . а если у вас дома 2 жило срочно обратитесь в жеу пусть меняют и заземлят все . |
|
 |
|
 |
kovaikin Гуру
Предупреждений : 3
|
Добавлено: Вс 28-07-13 : 14-04 Заголовок сообщения: |
|
|
нуну побежать и просить шоб поменяли провода в хате всей раздолбив все стены, ни чё я как нить и с 2 жилами поживу  |
|
 |
|
 |
BouH Продвинутый форумчанин
|
Добавлено: Вс 28-07-13 : 15-23 Заголовок сообщения: |
|
|
alexs22222 писал(а): |
BouH писал(а): |
Так ВВГ 2*2,5 это не провод,а кабель двухжильный и в трубе в стене ,а не на воздухе,а трехжильные кабели имеют еще меньший допустимый ток. |
нету щас двухжильных проводов их последний раз ставили лет 15 назад. щас везде используется трехжильный . а если у вас дома 2 жило срочно обратитесь в жеу пусть меняют и заземлят все . |
Ни двухжильных,ни трехжильных проводов вообще нет-они называются кабелями.И ссылку на ПУЭ давал что при прокладке трехжильного медного кабеля 2,5 квадрата на жилу допустимый ток 21 А. |
|
 |
|
 |
|