Автор |
Сообщение |
igor1533 Гуру
|
|
нужен более-менее хороший в пределах 4000 руб (скорей всего apc в пролете??]
бп на 600 ватт но хз насколько реально он используецца + надо учесть что если будет апгрейд чтоб ибп'шник потянул -- не пришлось и его менять...  |
|
 |
|
 |
A7 Гуру
|
|
Какие задачи должен решать ИБП? Отсюда отталкиваться надо. |
|
 |
|
 |
igor1533 Гуру
|
|
A7 писал(а): |
Какие задачи должен решать ИБП? |
всмысле какие?? -- пищать если вырубят свет...  |
|
 |
|
 |
A7 Гуру
|
|
Он должен или держать определенные устройства определенное время, или удерживать какое-то время и класть корректно систему. Какой вариант нужен?  |
|
 |
|
 |
igor1533 Гуру
|
|
A7 писал(а): |
или удерживать какое-то время и класть корректно систему |
хм -- даж такое есть?? -- ну тады лучше это -- чтоб комп можно было спокойно оставить и ехать по делам... |
|
 |
|
 |
ALaGaR Гуру
Предупреждений : 1
|
|
igor1533 Тада лучше дизельная подстанция-) |
|
 |
|
 |
igor1533 Гуру
|
|
ALaGaR писал(а): |
Тада лучше дизельная подстанция-) |
ага -- смешно -- но все-таки хотелось бы услыщать советы -- просто ни разу не было ибп а тут вот че-т подумал что надо бы... |
|
 |
|
 |
Genbor Крокодил Гена
Предупреждений : 1
|
|
igor1533 писал(а): |
(скорей всего apc в пролете??] |
почему? у меня такой стоит CS 650. Я им доволен.
Держит 12 минут на моем компе и умеет корректно вырубать |
|
 |
|
 |
igor1533 Гуру
|
|
Genbor я всмысле что за 4 тыр хороший apc не купить -- дорогие они у них... |
|
 |
|
 |
Genbor Крокодил Гена
Предупреждений : 1
|
|
ммм... я свой за треху брал.
Единственное, конечно, характеристики может хочешь более высокие, чем 650VA/400W, 230W. |
|
 |
|
 |
Mystikal Гуру
|
|
ИБП фирмы ippon дешевле apc... хуже они или лучше - незнаю, но у меня такой работает нормально, на перепады напряжения реагирует... |
|
 |
|
 |
igor1533 Гуру
|
|
Genbor писал(а): |
650VA/400W, 230W |
вот с этим поподробней если можно -- мне надо чтоб мой бп держал -- эт скок va??...Последний раз редактировалось: igor1533 (Вс 18-11-07 : 18-41), всего редактировалось 1 раз |
|
 |
|
 |
Genbor Крокодил Гена
Предупреждений : 1
|
|
имел я с ними дело однажды. Опыт отрицательный.
Гнезда для шнуров были в отвратительном состоянии. Ни родные, ни другие шнуры нормально не вставлялись. Все искрили и при любом легком задевании ИБП - он постоянно рисковал вырубиться и соответсвенно вырубить компутер...
Может просто не повезло. |
|
 |
|
 |
Arkan Гуру
|
|
ippon - редкостное поделие - фтопку это
APC рулят - недавно себе взял APC700 - комп с блоком на 450 держит 16 минут - мне вполне достаточно
В доках хоть и написано что 410 ват должен держать 50 минут но это чушь полная
мой второй ком на 250 ват блок работает вот как раз 50 с лишним минут
но если блок питалова на 600 (а нахрена вообще такой ???) - то тут вообще какойнибудь киловатник нужен - но в 4 кило точно не уложешься |
|
 |
|
 |
igor1533 Гуру
|
|
Arkan писал(а): |
а нахрена вообще такой |
ну я в игрушки отличные от сапера играю поэтому надо.
Arkan писал(а): |
то тут вообще какойнибудь киловатник нужен - но в 4 кило точно не уложешься |
-- а во скок примерно??... |
|
 |
|
 |
Genbor Крокодил Гена
Предупреждений : 1
|
|
 |
|
 |
igor1533 Гуру
|
|
Genbor писал(а): |
ну например здесь посмотри |
-- хде тут ватты то??... |
|
 |
|
 |
Genbor Крокодил Гена
Предупреждений : 1
|
|
ватты - W насколько я помню |
|
 |
|
 |
igor1533 Гуру
|
|
Цитата: |
Back-UPS RS 1000VA (BR1000I) (1000VA/600W, input 175-295V) (APC) 7225 |
-- мда уж -- ну вобщем-то я знал что apc дорогие а об ippon тут плохо отозвались.
а
Цитата: |
Back-UPS RS 800VA (BR800I) (800VA/540W, input 175-295V) (APC) |
нормальный?? и систему отключает??... |
|
 |
|
 |
Genbor Крокодил Гена
Предупреждений : 1
|
|
igor1533
отключают только те, у которых написано
Цитата: |
Interface Port DB-9 RS-232, USB w/cable, CD with software |
|
|
 |
|
 |
|