Автор |
Сообщение |
kot_8666 Продвинутый форумчанин
Предупреждений : 1
|
|
Вообщем ситуация такая:
Есть прибор, стоящий в одном здании, он соединет по com-порту с компьютером стоящим в другом здании. Провод проходит по улице.
Так вот летом во время гроз горит com-порт. Есть ли какая нибудь защита линии к com-порту по току и напряжению. |
|
 |
|
 |
woddy Гуру
Предупреждений : 1
|
|
спаяй.... )
это будет конечно не 100% защиты, но помирать будет гораздо реже.
100% даст только оптическая развязка, но её сложно делать  |
|
 |
|
 |
Aprelle Гуру
|
|
не вижу ничего сложного в оптической развязке |
|
 |
|
 |
Arkan Гуру
|
|
Вы же незнаете какой там ПРИБОР стоит в другом здании так что советывать оптику неправильно будет |
|
 |
|
 |
kot_8666 Продвинутый форумчанин
Предупреждений : 1
|
|
Прибор считывает сколько вещества прошло через трубу. Соединено все это дело распайкой UTP по интерфейсу RS 232. Паяный не хочется ставить, нужно готовое.
Все это дело заземлено, но не помогает.
PS: не мне же платить ))) |
|
 |
|
 |
woddy Гуру
Предупреждений : 1
|
|
купи пучок переходников usb-com и меняй после грозы. |
|
 |
|
 |
Даймон Полный ламер
Предупреждений : 3
|
|
Ну а если найти переходник RS232-Ethernet? И далее через конверторы оптикой? |
|
 |
|
 |
Даймон Полный ламер
Предупреждений : 3
|
|
или поставить системник рядом с прибором, уинуть до него оптику и далее админимть через удаленку..
В общем варианты есть... |
|
 |
|
 |
kolyanych Продвинутый форумчанин
|
|
А может фтопку провода? Оптику или WiFi. Преобразователи разные есть, к примеру Moxa. Но денег стоит. |
|
 |
|
 |
Даймон Полный ламер
Предупреждений : 3
|
|
kolyanych писал(а): |
к примеру Moxa |
Дороговато выйдет...Даже если понадобится всего одинн, то самый простой стоит 4100..далее конвертор 1500, и сам кабель оптоволоконный... |
|
 |
|
 |
kolyanych Продвинутый форумчанин
|
|
kot_8666 писал(а): |
по com-порту с компьютером стоящим в другом здании |
И почему мне кажется, что по обычному com-порту работать не будет?
Может RS-485? |
|
 |
|
 |
kolyanych Продвинутый форумчанин
|
|
 |
|
 |
kolyanych Продвинутый форумчанин
|
|
Даймон писал(а): |
Дороговато выйдет |
Вопрос в том, во сколько обходится ремонт после грозы. |
|
 |
|
 |
Arkan Гуру
|
|
Самый лучший вариант это конечно рядом с прибором системник и админить удаленно
У меня в одном цехе сервер прям в цехе рядом со станками стоит - все прекрасно знают что к этому серверу даже не прикосаться а то приедет злобный админ и голову открутит |
|
 |
|
 |
|